- Symulator MaSzyna -

Hyde Park => Inne niekolejowe => Wątek zaczęty przez: TeKatka w 01 Grudnia 2008, 16:15:25

Tytuł: Transformator - czy zrobi zwarcie?
Wiadomość wysłana przez: TeKatka w 01 Grudnia 2008, 16:15:25
Witam!
Mam jakiś stary transformator 230V/16V. Moim zwyczajem jest sprawdzić coś przed podłączeniem tego do kontaktu. Mieszkam w bloku i "wywalenie" bezpiecznika często jest przyczyną biegania po piwnicy z latarką i pożyczania kluczy od administratorów budynku. Staram się tego unikać. Otóż po ustawieniu miernika na pozycję pozwalającą ustalić, czy dany przedmiot przewodzi prąd (nie wiem, jak ona się fachowo nazywa) i podłączeniu do wejścia transformatora miernik piszczy i wskazuje na wyświetlaczu coś koło "042". Czy to oznacza, że te trafo zrobi zwarcie?

Pozdrawiam!
Tytuł: Odp: Transformator - czy zrobi zwarcie?
Wiadomość wysłana przez: queuedEU w 01 Grudnia 2008, 16:25:12
A jaki problem se zrobic przedluzacz z bezpiecznikami?
Btw. czy paczki z fotami sp32 i kabiny sa twoje?
Tytuł: Odp: Transformator - czy zrobi zwarcie?
Wiadomość wysłana przez: Mariusz1970 w 01 Grudnia 2008, 16:27:02
Jeżeli piszczy, to znaczy, iż albo to jest uzwojenie z małą rezystancją (prawdopodobnie uzwojenie wtórne), albo zwarcie.
Dokładniejszych pomiarów dokonasz, jeśli przełączysz ten multimetr na omomierz  na zakres najbardziej niską maksymalną rezystancją danego zakresu.
Możesz także w szereg z pierwotnym uzwojeniem włączyć jakiś topikowy bezpiecznik np. 1 A czy mniejsze.
Ponadto odradzam zabawy z 230 V, jeśli nie masz doświadczenia. Może zabić.

Tytuł: Odp: Transformator - czy zrobi zwarcie?
Wiadomość wysłana przez: pol102 w 01 Grudnia 2008, 17:25:12
Albo przynajmniej okaleczyć... zwłaszcza jak pomyli uzwojenie...
Tytuł: Odp: Transformator - czy zrobi zwarcie?
Wiadomość wysłana przez: TeKatka w 01 Grudnia 2008, 17:58:02
A bezpiecznik topikowy wyrobi w razie czego?
Tytuł: Odp: Transformator - czy zrobi zwarcie?
Wiadomość wysłana przez: El Mecánico w 01 Grudnia 2008, 21:54:02
Tzw. "S" jest deczko szybszy. Czasami;]
Tytuł: Odp: Transformator - czy zrobi zwarcie?
Wiadomość wysłana przez: Marcin1992 w 01 Grudnia 2008, 21:58:54
No i jak 'S' wywali to nie będzie nadawał się do wyrzucenia jak topikowy... :]
Tytuł: Odp: Transformator - czy zrobi zwarcie?
Wiadomość wysłana przez: Mariusz1970 w 01 Grudnia 2008, 23:53:52
Taaa, można jeszcze dać różnicowo-prądowy, dodatkowo jakieś odgromniki do zwykłego trafa....
Tytuł: Odp: Transformator - czy zrobi zwarcie?
Wiadomość wysłana przez: MuNiO w 02 Grudnia 2008, 01:33:01
Kombinujecie koledzy. Stara sprawdzona metoda z zarowka 40ska w szereg z trafem.
Tytuł: Odp: Transformator - czy zrobi zwarcie?
Wiadomość wysłana przez: mechatronik w 02 Grudnia 2008, 01:47:56
Witam.
Zaczynając od początku.

Nie używaj "testera przejścia" do sprawdzania uzwojeń transformatora. Tester nie jest raczej zbyt dobrą funkcją pomiarową. Mówiąc ściślej tester jest raczej wskaźnikiem. Zazwyczaj sygnał dźwiękowy uruchamia się jeśli rezystancja badanego elementu/obwodu jest <=30 Ohm (z tym, że ta wartość może być różna u różnych producentów).
Testera najczęściej używa się do sprawdzenia spadku napięcia na złączu PN (diody, tranzystora,...).
Do pomiaru rezystancji uzwojeń transformatora używaj omomierza na zakresie do 200 Ohm ( do pomiaru standardowych transformatorów sieciowych zakres ten w zupełności wystarczy).

Żeby nie było wątpliwości zrobiłem małą "prezentację" ;):
To jest transformator ochronny 230/24V~ :
(http://img57.imageshack.us/img57/867/pict0001tp9.th.jpg) (http://img57.imageshack.us/my.php?image=pict0001tp9.jpg)
Symbol na kartce to ogólny symbol transformatora małej częstotliwości (czyli np. trafa sieciowego). Wiem, że nie wyszedł za ładnie ale ręcznie i na szybko robiłem... :P.

Tutaj masz pokazaną rezystancję uzwojenia pierwotnego (tam gdzie podłączamy napięcie sieciowe):
(http://img216.imageshack.us/img216/4779/pict0005iv6.th.jpg) (http://img216.imageshack.us/my.php?image=pict0005iv6.jpg)

A tutaj rezystancja uzwojenia wtórnego (w tym przypadku otrzymamy napięcie ~ 24V~):
(http://img216.imageshack.us/img216/6017/pict0004aw9.th.jpg) (http://img216.imageshack.us/my.php?image=pict0004aw9.jpg)

Do uzwojenia o większej rezystancji podłączasz "sieć".

Ewentualnie daj żarówkę np. 60-250W  (do wyboru do koloru :) ) w obwód badanego uzwojenia i mierz napięcie na drugim. Jak będzie w granicach 16V~ (tak jak pisałeś) to siecią trafiłeś na uzwojenie pierwotne a jak nie ... sam się przekonaj :D
btw Polecam żarówę 150W :).

Odnośnie bezpieczników topikowych (małych wkładek bezpiecznikowych ).
Wyróżniamy charakterystyki:

Nazwa                      Oznaczenie
ultra szybki                  FF
szybki                         F
zwłoczny                     T
z dużą zwłoką czasową  TT

Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania to pisz, jak dam radę (sprzętowo i czasowo) to porobię interesujące Cię obwody :).

Aha byłbym zapomniał.
Pomiarów napięcia sieciowego dokonuj na zakresie np. 1000V [V~], w każdym razie zakres nie powinien być mniejszy niż ~240V.

I na sam koniec.
UWAŻAJ co robisz i jak robisz. Miałem w dalekiej rodzinie przypadek, że "sieć" posłała osobę na "drugą stronę"... . 


Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Transformator - czy zrobi zwarcie?
Wiadomość wysłana przez: TeKatka w 02 Grudnia 2008, 14:41:03
Dzięki wielkie za profesjonalną poradę. Otóż zrobiłem podłączyłem bezpiecznik topikowy, dałem na trafo 230V i nic nie wywaliło. Czyli wychodzi na to, że jest dobry :)
Ten temat na pewno przyda mi się jeszcze kiedyś, jak będę coś majsterkował.

Można zamknąć