Symulator EU07 (i nie tylko) > Pomoc w tworzeniu
Dziwne zachowanie semaforów...
uetam:
--- Cytuj ---Dzieki, juz zaczelo dzialac. Tylko jak teraz przekazac do modelu co by zatrzymal sie pod S1??
--- Koniec cytatu ---
event (p1)_sem_info_stop updatevalues 0.0 (p1)_sem_mem SetVelocity 0.0 0.0 endevent
--- Cytuj ---Acha - nie dzialaja mi zadne multiple z dodatnim czasem. Jak chce zeby kilka zdazen zaszlo po 5 sekundach, w scenerii musze wpisac:
--- Kod: --- event jakistam multiple -5.0 pierwszy_event drugi_event itd endevent
--- Koniec kodu ---
Dlaczemu tak sie dzieje?? Gdy wpisze 5.0, event nigdy nie zadziala...
--- Koniec cytatu ---
event nazwa multiple 10.0 none Test_A_s2 test_zwr1+ endevent
Jesli dajesz od razu po multiple nazwe zdarzenia to napewno sie nie uruchomi ;] To jest odwolanie do komorki pamieci ztcp.
Tomi:
--- Cytat: "Mat_EU" ---
--- Cytuj ---Dzieki, juz zaczelo dzialac. Tylko jak teraz przekazac do modelu co by zatrzymal sie pod S1??
--- Koniec cytatu ---
event (p1)_sem_info_stop updatevalues 0.0 (p1)_sem_mem SetVelocity 0.0 0.0 endevent
--- Koniec cytatu ---
Hmm. Moze cos mieszam ale to juz jest zdefiniowane w .inc-u danego semafora.
Do toru przy semaforze przypisz event: "event1 (lub event2 w zaleznosci od orientacji toru) nazwasemafora_sem_info".
uetam:
--- Cytat: "Tomi" ---
--- Cytat: "Mat_EU" ---
--- Cytuj ---Dzieki, juz zaczelo dzialac. Tylko jak teraz przekazac do modelu co by zatrzymal sie pod S1??
--- Koniec cytatu ---
event (p1)_sem_info_stop updatevalues 0.0 (p1)_sem_mem SetVelocity 0.0 0.0 endevent
--- Koniec cytatu ---
Hmm. Moze cos mieszam ale to juz jest zdefiniowane w .inc-u danego semafora.
Do toru przy semaforze przypisz event: "event1 (lub event2 w zaleznosci od orientacji toru) nazwasemafora_sem_info".
--- Koniec cytatu ---
No tak, ale jak widzisz, kolega uzywa czegos takiego:
--- Kod: ---event Bobrek_H_sem_info updatevalues -2.0 BobrekH_sem_mem ShuntVelocity -1 0.0 endevent
--- Koniec kodu ---
Wiec ja mu odpowiedzialem w podobny sposob...
Bart:
Kolega chce uruchomić eventy bez angażowania do tego taboru :]. Eventy ze znakiem "-" mogą działać same (światło na semaforze będzie zapalane na wskazane co zaprogramowana ilość sekund). Potem nie wiem jak zatrzymać taki event. Eventy bez "-" uruchomią się tylko wtedy gdy jakiś skład przejedzie po torze do którego podpięty jest dany event (w wskazanym kierunku) --> bez jeżdżących/stojących składów nie będą działać.
Nawigacja